Подключение датчика нуля 8 года 1 день назад #1473

  • tractorist75
  • tractorist75 аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
Добрый день. Станок приобрели недавно. Подключили датчик ноля, сделали настройки в mach3, а датчик не работает. Не понятно где вводить толщину датчика. С концевиками тоже проблема (а может так и должно быть): сделано все по инструкции, при срабатывании какого-то концевика станок не движется ни в какую сторону (в mach3 reset не нанимается, постоянно моргает). Выход из положения отключить концевик, отвести инструмент и снова подключить концевик.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подключение датчика нуля 7 года 11 мес. назад #1516

  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Не в сети
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • Сообщений: 456
  • Спасибо получено: 71
Добавили отдельную подробную инструкцию по настройке датчика инструмента(датчика нуля)
cncmodelist.ru/stati/stati-po-rabote-s-chpu-stankom/190-probe

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подключение датчика нуля 7 года 4 мес. назад #2054

  • acidcasual86
  • acidcasual86 аватар
  • Не в сети
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Сообщений: 2
  • Спасибо получено: 0
Доброго времени. Подключал датчик 0 по инструкции с сайта. Не получается настроить.
В диагностике не горят зеленым Port 1 Pins current State, когда подношу крокодил к датчику загорается зеленым Digitize, порты так же не горят. Станок подключен через usb переходник com порта.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подключение датчика нуля 7 года 3 мес. назад #2182

  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Не в сети
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • Сообщений: 456
  • Спасибо получено: 71
Сменить единицу измерения inch на mm в настройках Mach3 в меню Config->Select Native Units
Обнулить машинный ноль как описано в конце статьи cncmodelist.ru/opisanie-stankov/tekhnich...ya-instruktsiya.html

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подключение датчика нуля 6 года 2 мес. назад #2723

  • vvf
  • vvf аватар Автор темы
  • Не в сети
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK3
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK3
  • Сообщений: 55
  • Спасибо получено: 0
Добрый день .
Пробовал подключить согласно вашей инструкции
ничего не получилось .
Диагностика не срабатывает
и на рисунке 1 у вас ошибка
написано " Второй провод с «крокодилом» подключаем к клемме GND клеммника INPUT" , а на рис 1 кабель подключен на - in4

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подключение датчика нуля 6 года 2 мес. назад #2724

  • Александр
  • Александр аватар
  • Не в сети
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK3
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK3
  • Сообщений: 47
  • Спасибо получено: 6
На некоторых контролерах используется pin-11.
Пришли фото контролера (тыльной части).

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.