Концевые выключатели 9 года 8 мес. назад #711

  • vladimir
  • vladimir аватар Автор темы
  • Не в сети
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Сообщений: 18
  • Спасибо получено: 0
Алексей!

В статье о концевых выключателях есть фото разъемов 3х осевого контроллера TB6560.
У меня 4х осевой контроллер и разъемы отличаются от 3х осевого.
Помоги со схемой подсоединения концевиков на мой контроллер, пожалуйста!

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Концевые выключатели 9 года 8 мес. назад #712

  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Не в сети
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • Сообщений: 456
  • Спасибо получено: 71
Разъем подключения концевиков "Input" также содержит пять входов для подключения датчиков IN1...IN5, как и 3х осевой контроллер, отличие лишь в том что нет клеммы GND, её следует взять с разъема 5VOUT, крайняя слева клемма и есть GND. В остальном подключение аналогичное.
Спасибо сказали: vladimir

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Концевые выключатели 9 года 7 мес. назад #719

  • vladimir
  • vladimir аватар Автор темы
  • Не в сети
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Сообщений: 18
  • Спасибо получено: 0
Нашел наконец время проверить подсоединение концевиков.
Подсоединил и настроил конфигурацию как на фото.
Концевики не работают.
В чем дело не знаю.
Да еще не могу присоединить фото к письму.
Вышлю почтой.
Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от Алексей.

Концевые выключатели 9 года 7 мес. назад #720

  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Не в сети
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • Сообщений: 456
  • Спасибо получено: 71
На фото SAM_2156 подключен только один концевой выключатель ко входу IN5 контроллера шаговых двигателей. Для входа IN5 номер пина 15, а у вас на фото SAM_2158 установлены номера пинов 10, 11 и 12. Измените номер пина в настройка программы Mach3 на 15.
В статье с рекомендациями по подключению концевых выключателей cncmodelist.ru/stati/stati-po-rabote-s-c...viki-i-rele-tb656014 указаны все номера пинов для входов IN1...IN5
10 LPT input signal 1 (corresponding IN1 on the board)
11 LPT input signal 2 (corresponding IN2 on the board)
12 LPT input signal 3 (corresponding IN3 on the board)
13 LPT input signal 4 (corresponding IN4 on the board)
15 LPT input signal 5 (corresponding IN5 on the board)

Если мне не изменяет память вы приобрели станок два года назад, если есть возможность поделитесь фотками работ.
Спасибо сказали: vladimir

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от Алексей.

Концевые выключатели 9 года 7 мес. назад #722

  • vladimir
  • vladimir аватар Автор темы
  • Не в сети
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Сообщений: 18
  • Спасибо получено: 0
Выложил фото в Работах от пользователей.

Все сделал как ты сказал - заработало.
Пока только по Х.
Но уверен все будет в порядке.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.