Rewex
-
Автор темы
-
Посетитель
-
|
Спасибо за схему, а какой номинал резистора Надо использовать?
|
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
|
-
Алексей
-
-
Не в сети
-
COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
-
-
Сообщений: 456
-
Спасибо получено: 71
-
-
|
1кОм.
Проверил, работает и без этого резистора
Спасибо сказали: Rewex
|
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
|
-
Rewex
-
Автор темы
-
Посетитель
-
|
сейчас почитал инструкцию к своему преобразователю, там у меня нету клеммы dcm,вместо нее клемма com на которой +12, судя по схеме в инструкции надо замыкать эту клемму с клеммой for... тобишь for это минус, написано что входное сопротивление на клемме 2КОм. что-то я как то запутался, вот если что инструкция www.elcomspb.ru/downloads/?id=16634
|
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
|
-
Алексей
-
-
Не в сети
-
COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
-
-
Сообщений: 456
-
Спасибо получено: 71
-
-
|
да, для вашего частотника подключение аналогичное только вместо клемм FOR и DCM использовать клеммы FWD и COM, в соответствии с пунктом 3.5 инструкции вашего частотника
"на COM +12V" относительно какой точки проводили измерения? Наверно относительно GND ? GND это другая аналоговая земля входа управления частотой, а СОМ - цифровая земля входа управления режимами работы.
|
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Последнее редактирование: от Алексей.
|
-
Rewex
-
Автор темы
-
Посетитель
-
|
В общем собрал все по схеме и подключил, в mach3 все настройки выставил, и не работает (( когда включаю частотник в розетку он сразу же раскручивает шпиндель, питание на контроллер даже не подавал. если наоборот, сначала включить контроллер, а потом частотник, ситуация аналогичная. по подключению пробовал также через ry2 ситуация такаяже.
по проводам черный gnd на клемму 5в, красный +5в с резистором 1кОм, синий на клемму ry1
|
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Последнее редактирование: от Rewex.
|
-
Алексей
-
-
Не в сети
-
COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
-
-
Сообщений: 456
-
Спасибо получено: 71
-
-
|
поскольку на разъем пришло три провода резистор вы поставили, верно ?
В частотнике переключено управление с панели оператора на внешний терминал? То есть при простом замыкании клемм COM и FWD шпиндель включается?
Не забыли во вкладке config->Output signals включить 4-й выход для управления включением шпинделя output#4-> "галочку" в поле Enabled, Port[1], Pin[17]
|
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
|